Analogwertverarbeitung

Fragen zur Software PLC-Lab
Antworten
Chris32
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 23 Jul 2018, 17:56

Analogwertverarbeitung

Beitrag von Chris32 »

Hallo,

wie simuliert man einen Analogwert mit einem Schieber.
Wie gibt man dem Schieber z.b die 27648 als Sensor für den Fc105 scale vor?

Mit freundlichen Grüßen
Chris

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

generell sind solche Dinge mit Hilfe von Bereichsangaben möglich. Damit können Sie z.B. die Position einer linearen Bewegung in den Bereich 0 bis 27648 skalieren unabhängig von dessen Pixellänge.

Anbei ein Beispiel im Wiki:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... soren-der-...

Gruß

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

hier die Beschreibung des Schiebereglers:

https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... ntal-oder-...

BugsBunny
SPSTreff-User
Beiträge: 2
Registriert: 02 Dez 2020, 13:43

Re: Analogwertverarbeitung

Beitrag von BugsBunny »

Hallo Forum,

zur Analogverarbeitung hab ich da auch mal ne Frage:
Im PLC-Lab hab ich einen Schieber, der von 0-160°C skaliert ist.
Diesen Wert möchte ich im Grafcet als analogen Eingang nutzen und verarbeiten.
Im PLC-Lab hab ich dem Schieber die Variable "Sim.AI0" zugeordnet (momentaner Wert).
Wie wird er jetzt den Grafcet zugeordnet? Auch dort habe ich eine Variable AI0 deklariert, da steht aber immer eine "0"

Danke für Eure Hilfe

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Re: Analogwertverarbeitung

Beitrag von Weiss_MHJ »

Guten Tag,

wichtig ist die Adresse des Eingangsworts. Schauen Sie in Grafcet-Studio nach, welche Adresse der analoge Sensor hat. Standardmäßig belegt AI0 die Adresse EW256 (bzw. IW256). Diese Adresse muss auch in PLC-Lab für das Symbol angegeben werden.

Gruß

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Re: Analogwertverarbeitung

Beitrag von mhj »

So stellen Sie die Adressen in Grafcet-Studio ein:

https://www.mhj-wiki.de/de/grafcet-stud ... ea-adresse

(Legen Sie die Start-Adresse der analogen Eingänge fest)

BugsBunny
SPSTreff-User
Beiträge: 2
Registriert: 02 Dez 2020, 13:43

Re: Analogwertverarbeitung

Beitrag von BugsBunny »

Guten Morgen,

Danke für die Info, hat funktioniert.

Gruß
BugsBunny

Antworten