Anlaufprobleme nach Spannungsausfall

Alles rund um das Thema Grafcet und Grafcet-Studio
Antworten
Andreas Bork
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 21 Feb 2018, 12:23

Anlaufprobleme nach Spannungsausfall

Beitrag von Andreas Bork »

Nach Spannungsausfall und/oder RUN-STOP-RUN läuft das zuvor übertragene und funktionierende Programm nicht mehr. Man muss erneut verbinden und
schreiben ausführen, dann läufts wieder.
Benutzte CPU ist eine S7-314C-2 PN/DP. Getestet mit Grafcet-Studio 50 Steps
und Grafcet-Studio 100 Steps Schulversion.
Gibt es eine Einstellung, die dieses Problem behebt?

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

das Problem wird bei der nächsten Version von Grafcet-Studio behoben sein.
Sie müssen dann die Grafcet-Engine nochmals in die SPS übertragen und dann sollte es gehen.

Die nächste Version erscheint in ca. 2 Wochen.

mfg.

Andreas Bork
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 21 Feb 2018, 12:23

Beitrag von Andreas Bork »

Vielen Dank für die schnelle Antwort.
mfg.

Antworten