Guten Tag,

kann der Zylinder gleichzeitig eigentlich auch die Position messen? (Kolbenposition).
Durchgefürte Einstellungen Kolbeneigenschaften:
1- Positionsmessung->Objekt ist Positionsmessstab-AN
2- Positionsmessung->Wortoperand EW10
3- Positionsmessung->Vertikal: Max. Wert oben-AN
4- Positionsmessung->Wert bei Erreichen des Maximus: - 27648

Es wird aber bei EW10 immer 0 angezeigt (egal ob Stange oben, mitte oder unten ist)- was könnte falsch sein? Sind die oben genante Einstellungen vielleicht für anderes Medium z.B. wenn der Zylinder im Behälter eingebaut ist und Füllstand gemessen wird?
Wie kann man Kolbenpositionsmessung realisieren(Zylinder mit Wegmesssystem)?

MfG

Oleg

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

nur Objekte welche die Option "Positionsmess-Stab betätigen" haben, betätigen den Selbigen.
Sie müssen die Kolbenstange mit einem Standard-Objekt verschrauben und dieses Standardobjekt muss die Option "Positionsmess-Stab betätigen" besitzen.
Dazu gehen Sie wie folgt vor:
1. Zylinder platzieren.
2. Zylinder auswählen und auf "Gruppierung aufheben" gehen.
3. Standardobjekt platzieren mit genannter Option.
4. Standardobjekt und Kolbenstange des Zylinders selektieren und "Verschraubung" auswählen.

Nun bewegt sich das Standardobjekt mit der Kolbenstange und es kann ein Positionsmess-Stab platziert werden, welcher vom Standardobjekt überfahren wird.

Gruss

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

hier ein Beispiel dazu.

Zylinder mit Positionssmess-Stab

Siehe Anlage ZIP Datei.

Bild
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Oleg
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 16 Mai 2014, 09:25

Beitrag von Oleg »

Hallo,

Danke für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt ausprobiert und es funkitoniert wunderbar. Der Zylinder (Kolbenstange) hat diese Funktion - "Positionsmessstab betätigen". Habe nur ein Standart Objekt ( einfach gelbe Linie senkrecht über Kolbenstange positioniert und in den "Einstellungen -> Positionsmessung" die oben genante Parameter eingegeben - Funktioniert!

@Weiss MHJ
Danke schön!

MfG
Oleg

Oleg
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 16 Mai 2014, 09:25

Beitrag von Oleg »

@Matthias
Danke!