S5-135U

Alles zur Software WinSPS-S5: Programmierung/Diagnose/Simulation für S5-Steuerungen.

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
wlservice
SPSTreff-User
Beiträge: 1
Registriert: 10 Jul 2010, 10:15

S5-135U

Beitrag von wlservice »

Hallo Zusammen,
ich arbeite bei der S5 Programmierung mit WinSPS-S5. Nach RAM Wechsel an einer S5-135U CPU928 läßt sich das Programm nicht mehr vollständig in die Steuerung laden. So kommt es beider Übertragung von OB Bausteinen - OB20, OB21, OB22- und bei der Übertragung von FB Bausteinen mit einer Bausteinnummer ab FB157 (der letzte davor ist FB121) zu folgender Fehlermeldung:
Bausteinart oder/und Bausteinnummer auf dem AG nicht zulässig!

Brauche dringend Hilfe! Danke.

wlservice

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

das Nummernband der Bausteine sollte sich nach einem RAM-Wechsel eigentlich nicht verändern.
Eine Möglichkeit wäre, dass der Speicher der CPU erschöpft ist, da gelöschte Bausteine noch ungültig im Speicher liegen.
Sie sollten mal probieren ein Komprimieren auszuführen und danach die Bausteine zu übertragen.
Wenn die Fehlermeldung wieder auftaucht, dann schauen Sie mal bitte nach, wieviel Speicher noch frei ist.

Gruss