TIA Portal V13 und Panel
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
TIA Portal V13 und Panel
Hallo,
ich habe WinPLC-Engine über TCP/IP mit dem TIA Portal verbunden
und es klappt super. Nun möchte ich aber im TIA noch ein Panel hinzu-
fügen. Aber die Ethernetschnittstelle an der CPU 315 ist ja schon mit
WinPLC-Engine belegt. Verbindung mit MPI bekomme ich nicht hin.
Hat evt. jemand ein Tipp für mich.
Danke
ich habe WinPLC-Engine über TCP/IP mit dem TIA Portal verbunden
und es klappt super. Nun möchte ich aber im TIA noch ein Panel hinzu-
fügen. Aber die Ethernetschnittstelle an der CPU 315 ist ja schon mit
WinPLC-Engine belegt. Verbindung mit MPI bekomme ich nicht hin.
Hat evt. jemand ein Tipp für mich.
Danke
Hallo,
das Panel (HMI) muss eine Ethernet/Profinet-Schnittstelle haben und der Gegenpart (die CPU) hat die IP-Adresse der WinPLC-Engine. An Ethernet/Profinet können ja mehrere Teilnehmer vorhanden sein.
Beispiel:
WinPLC-Engine hat die IP-Adresse 192.168.1.199
Dies ist auch die IP-Adresse der im TIA konfigurierten CPU.
HMI hat IP-Adresse 192.168.1.200
Vorausgesetzt, die IP-Adresse des HMI ist im Netz noch nicht vorhanden.
Gruss
das Panel (HMI) muss eine Ethernet/Profinet-Schnittstelle haben und der Gegenpart (die CPU) hat die IP-Adresse der WinPLC-Engine. An Ethernet/Profinet können ja mehrere Teilnehmer vorhanden sein.
Beispiel:
WinPLC-Engine hat die IP-Adresse 192.168.1.199
Dies ist auch die IP-Adresse der im TIA konfigurierten CPU.
HMI hat IP-Adresse 192.168.1.200
Vorausgesetzt, die IP-Adresse des HMI ist im Netz noch nicht vorhanden.
Gruss
Hallo,
wenn das Panel eingefügt wird, dann werden oftmals die Adressen der Profinet-Schnittstelle der CPU verändert.
Bitte kontrollieren Sie in den Verbindungen des HMI, ob die Adresse der CPU noch der WinPLC-Engine-IP-Adresse entspricht. Auch die HMI-IP ist zu kontrollieren.
Wenn diese nicht mehr korrekt sind, dann stellen Sie in der Gerätekonfiguration der CPU die korrekte IP ein und danach in der Gerätekonfiguration des HMI. Nach dem Speichern und übersetzen, sollten nun auch die korrekten IP-Adressen in den Verbindungen des HMI eingetragen sein.
Nun können Sie die HMI-Simulation starten und die Bilder testen.
Ich habe dies gerade mit der TIA V13 probiert.
Gruss
wenn das Panel eingefügt wird, dann werden oftmals die Adressen der Profinet-Schnittstelle der CPU verändert.
Bitte kontrollieren Sie in den Verbindungen des HMI, ob die Adresse der CPU noch der WinPLC-Engine-IP-Adresse entspricht. Auch die HMI-IP ist zu kontrollieren.
Wenn diese nicht mehr korrekt sind, dann stellen Sie in der Gerätekonfiguration der CPU die korrekte IP ein und danach in der Gerätekonfiguration des HMI. Nach dem Speichern und übersetzen, sollten nun auch die korrekten IP-Adressen in den Verbindungen des HMI eingetragen sein.
Nun können Sie die HMI-Simulation starten und die Bilder testen.
Ich habe dies gerade mit der TIA V13 probiert.
Gruss
Können Sie mir Ihr Beispielprojekt evt. zur Verfügung stellen?
Ich benutze auch das Tia Portal V13.
(meine CPU hat die IP 192.168.2.109
das Panel die IP 192.168.2.111
TIA mit WinPlc Engine verbunden klappt wunderbar
kann die Bausteine auch im Onlinestatus beobachten
Das Panel ist auch mit der CPU vernetzt aber geht nicht online.
Ich benutze auch das Tia Portal V13.
(meine CPU hat die IP 192.168.2.109
das Panel die IP 192.168.2.111
TIA mit WinPlc Engine verbunden klappt wunderbar
kann die Bausteine auch im Onlinestatus beobachten
Das Panel ist auch mit der CPU vernetzt aber geht nicht online.
Hallo,
senden Sie mir Ihre Kontaktdaten an tw@mhj-software.de, dann kann ich Ihnen das Projekt per Email zusenden.
Gruss
senden Sie mir Ihre Kontaktdaten an tw@mhj-software.de, dann kann ich Ihnen das Projekt per Email zusenden.
Gruss