Problem mit S7-1515f-2pn

Alles zum Kommunikationstreiber ComDrvS7

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
Thomas
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 31 Jan 2012, 15:03
Wohnort: Achim

Problem mit S7-1515f-2pn

Beitrag von Thomas »

Hallo MHJ,
Ich habe Problme mich mit einer S7-1515f-2pn zu verbinden.
Ist das bei Failssafe-Steuerungen generell nicht möglich? Dazu habe ich nirgends was gefunden.
Mit anderen S71500-Steuerungen kann ich kommunizieren (z.B. S7-1511-1pn)
Der Kommunikationsfehler ist 509.
Ich kann die SPS anpingen.
Der DB auf den ich zugreifen möchte ist nicht optimiert und ein "Globaler DB"
Put/get Kommunikation ist aktiv
Zugriffsschutz ist ausgestellt.

Ich habe über beide Ethernet-Ports der SPS versucht zuzugreifen (sollte die Kommunikation über beide möglich sein?)
Wo liegt mein Problem? Was kann ich noch überprüfen bzw. versuchen?

Vielen Dank
Thomas

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

bitte testen Sie mal das fertige Beispielprogramm
"DEMO TCP-IP Direkt S7-1500 V6 English_German"

Nach der Installation von ComDrvS7 finden Sie diese Beispiele auf Ihrer Festplatte.

Wenn man z.B. die Bestellnummer auslesen kann und das Merkerbyte nicht, dann sind die Sicherheitseinstellungen noch nicht korrekt bzw. noch nicht in die CPU geladen worden.

mfg.

Thomas
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 31 Jan 2012, 15:03
Wohnort: Achim

Ist erledigt

Beitrag von Thomas »

Hallo MHJ,
Danke für die schnelle Antwort!
Jetzt geht es. Es funktionierte wieder nach einem Urlöschen der Steuerung.
Der comDrvS7 funktioniert jetzt wiéder tadelos :D
Grüße
Thomas

Antworten