Hallo zusammen,
ab ComDrvS7 V6.2 werden die S7-1200 und S7-1500 von Siemens unterstützt.
Wichtig: Diese beiden CPUs haben neue Sicherheitseinstellungen.
Man muss in der Hardwarekonfiguration sicherstellen, dass die Einstellungen so gesetzt sind, dass ComDrS7 Operanden lesen und schreiben kann:
In den CPU Einstellungen Register "Allgemein" Rubrik "Schutz":
Die Zugriffsstufe muss auf "HMI-Zugriff" oder "Vollzugriff" eingestellt sein.
Weiter unten bei "Verbindungsmechanismen" muss eingeschaltet sein:
"Zugriff über PUT/GET-Kommunikation durch entfernten Partner (PLC, HMI, OPC..) erlauben"
So kann man erkennen, dass die Sicherheitseinstellungen noch nicht richtig eingestellt sind:
Auslesen der Bestellnummer der CPU funktioniert- das Lesen eines Merkeroperanden geht aber nicht.
mfg.