Hallo zusammen!
Gibt es eine Mäglichkeit die Parameter bzw. Hardware Konfiguration von einer Steuerung (S7-300 oder auch S7-1500) zu ädern?
Oder kann man das nur über das TIA Portal / Simatic Manager machen?
Gruß
Thompo
Gibt es eine Mäglichkeit die Parameter bzw. Hardware Konfiguration von einer Steuerung (S7-300 oder auch S7-1500) zu ädern?
Oder kann man das nur über das TIA Portal / Simatic Manager machen?
Gruß
Thompo
Hallo,
Änderungen einer Hardwarekonfiguration können mit ComDrvS7 nicht vorgenommen werden, dazu ist ein Hardwarekonfigurator notwendig.
Bei einer S7-300 besteht allerdings die Möglichkeit, mit der Extended-Version des ComDrvS7 eine vorhandene Hardwarekonfiguration in eine CPU zu übertragen bzw. diese auszulesen. Somit könnten verschiedene Hardwarekonfigurationen in Dateiform (als WLD-Datei) abgelegt und in die Steuerung übertragen werden.
Bei einer S7-1500 besteht diese Möglichkeit nicht.
Gruss
Änderungen einer Hardwarekonfiguration können mit ComDrvS7 nicht vorgenommen werden, dazu ist ein Hardwarekonfigurator notwendig.
Bei einer S7-300 besteht allerdings die Möglichkeit, mit der Extended-Version des ComDrvS7 eine vorhandene Hardwarekonfiguration in eine CPU zu übertragen bzw. diese auszulesen. Somit könnten verschiedene Hardwarekonfigurationen in Dateiform (als WLD-Datei) abgelegt und in die Steuerung übertragen werden.
Bei einer S7-1500 besteht diese Möglichkeit nicht.
Gruss
Danke für die Information.Weiss_MHJ hat geschrieben:Hallo,
Änderungen einer Hardwarekonfiguration können mit ComDrvS7 nicht vorgenommen werden, dazu ist ein Hardwarekonfigurator notwendig.
Bei einer S7-300 besteht allerdings die Möglichkeit, mit der Extended-Version des ComDrvS7 eine vorhandene Hardwarekonfiguration in eine CPU zu übertragen bzw. diese auszulesen. Somit könnten verschiedene Hardwarekonfigurationen in Dateiform (als WLD-Datei) abgelegt und in die Steuerung übertragen werden.
Bei einer S7-1500 besteht diese Möglichkeit nicht.
Gruss
Wie kann ich denn eine WLD-Datei erzeugen?
Hallo,
eine WLD-Datei kann von den meisten S7-Programmiersystemen erzeugt werden.
Simatic-Manager:
- Öffnen des Projektes
- Menüpunkt "Datei->S7-Memory Card Datei->Neu"
- Datei erzeugen und danach die gewünschten Bausteine per Drag-and-Drop aus dem Projekt einfügen.
WinSPS-S7 V5:
- Projektmappe mit Projekt öffnen.
- Menüpunkt "Datei->Exportieren->Binärdatei erzeugen" auswählen.
- Die gewünschten Bausteine aus dem Projekt auswählen.
Eine WLD-Datei ist eine Datei in welcher die Bausteine in binärer Form vorhanden sind.
Gruss
eine WLD-Datei kann von den meisten S7-Programmiersystemen erzeugt werden.
Simatic-Manager:
- Öffnen des Projektes
- Menüpunkt "Datei->S7-Memory Card Datei->Neu"
- Datei erzeugen und danach die gewünschten Bausteine per Drag-and-Drop aus dem Projekt einfügen.
WinSPS-S7 V5:
- Projektmappe mit Projekt öffnen.
- Menüpunkt "Datei->Exportieren->Binärdatei erzeugen" auswählen.
- Die gewünschten Bausteine aus dem Projekt auswählen.
Eine WLD-Datei ist eine Datei in welcher die Bausteine in binärer Form vorhanden sind.
Gruss