Seite 1 von 1

Schneckenförderer

Verfasst: 26 Jul 2022, 09:15
von Weiss_MHJ
ScrewConveyor.gif
ScrewConveyor.gif (1.62 MiB) 7106 mal betrachtet
Über einen Schneckenförderer wird Schüttgut aus einem Silo auf einen Lagerplatz transportiert.
Am Lagerplatz ist ein Füllstandsensor B1 angebracht, der die Werte 0 bis 200 liefert.
Ist die Steuerung eingeschaltet und der Zyklus aktiv, dann fördert der Schneckenförderer das Schüttgut bis der Füllstandsensor für mindestens zwei Sekunden einen Wert >= 100 liefert. Ist dieser Füllstand erreicht, dann wird M1 abgeschaltet. Der Schneckenförderer schaltet sich bei aktivem Zyklus erst wieder ein, wenn der Füllstand für zwei Sekunden den Stand 80 erreicht oder unterschritten hat.

Ein aktiver Zyklus wird über die Lampe P2 signalisiert. Diese blinkt automatisch, sobald der entsprechende Ausgang den Status 1 besitzt.

Ablauf:
1. S1 Steuerung ein.
2. S3 startet den Zyklus und P2 beginnt zu blinken.
3. M1 des Schneckenförderers schaltet sich ein. Das Schüttgut fällt aus dem Silo auf den Schneckenförderer und wird zum Lagerplatz transportiert.
4. Liefert der Füllstandsensor B1 für mind. zwei Sekunden einen Wert >= 100, dann wird M1 abgeschaltet.
5. Über "Lagerplatz leeren" kann Schüttgut vom Lagerplatz abtransportiert werden.
6. Ist der Zyklus noch aktiv und liefert der Sensor B1 für zwei Sekunden einen Wert <= 80, dann schaltet sich M1 ein und der Transport beginnt von Neuem.
7. Über S4 kann der Zyklus beendet werden.

Bei den Attachments finden Sie unten:
PLC-Lab Beispiel-Anlage (mind. V2.0.0.0 notwendig)
TIA PORTAL V15.1 Projekt (Archiv) mit einer Beispiel-Lösung für eine S7-1200.
Dieses Projekt kann mit neueren Versionen des TIAs hochgerüstet werden.

Die PLC-Lab Anlage kann z.B. durch einfaches Umverdrahten auch für andere SPS-Systeme oder Grafcet-Studio verwendet werden.
Siehe auch:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/die- ... verdrahten