Fehlerhafte Eingänge von Schaltern

Alles zur Software SPS-VISU (wurde von PLC-Lab abgelöst)

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
OsnaChris80
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 16
Registriert: 20 Apr 2020, 11:39
Wohnort: Osnabrück

Fehlerhafte Eingänge von Schaltern

Beitrag von OsnaChris80 »

Hallo,
Ich habe einen Drehschalter (NO), bei unbetätigtem Schalter kommt in der SPS das Low Signal an, bei bestätigten Schalter bleibt das Low Signal und es kommt kein High Signal an.
Wo liegt mein Fehler, denn alles andere funktioniert soweit.

Vielen Dank für hilfreiche Infos.
VG Christian

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

welche Adresse hat der Schalter?

Haben Sie noch andere Schalter? Wie sind hier die Adressen?

Prüfen Sie auf Doppelverwendung der E-Adresse im SPS-VISU Projekt.

OsnaChris80
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 16
Registriert: 20 Apr 2020, 11:39
Wohnort: Osnabrück

Beitrag von OsnaChris80 »

Vielen Dank,
ich hatte einen Endschalter mit derselben Adresse im Visumodell.
Wieder eine Erfahrung reicher :idea:

Antworten