Digitalwert zu Analogwert

Alles zur Software SPS-VISU (wurde von PLC-Lab abgelöst)

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
jenson
SPSTreff-User
Beiträge: 1
Registriert: 23 Feb 2016, 15:30

Digitalwert zu Analogwert

Beitrag von jenson »

Hallo,

ich habe eine S7-300 CPU 315 AO 2x12BIT SM332
ich habe da ein kleines problem. Und zwar will ich einen Analogausgang programmieren und komme nicht weiter.
Ich will das aus mehreren Markern (z.B. M0.0 - M3.7) ein Analogausgang skaliert wird.
Es soll für Merker M0.0 ein Stomwert von 4mA ausgegeben werden
Für Merker M0.1 4,5mA
usw. bis M3.7 19,5mA

Wie bekomme ich jetzt die Umwandlung von Digitalwert zu Analogwert hin?

Vielen Dank für eure Hilfe und Mühe!

Mfg Jenson

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

analoge Werte werden im digitalen Zahlenbereich -27648 bis 27648 abgebildet (bipolare Bereiche).
Im Handbuch zur analogen Baugruppe sind die Werte für den von Ihnen gewählten Ausgabebereich aufgeführt. Dort finden Sie dann auch die Berechnungsgrundlage für die Zwischenwerte.
Sie können dann die berechneten digitalen Werte in einem DB ablegen und je nach gesetztem Merker diesen Wert an dem PAW des analogen Kanals ausgeben. Dies kann z.B. über einen Sprungverteiler realisiert werden.

Gruss

Antworten