SPS Einstellung ändern von S5 auf WinPLC-Einstellung

Alles zur Software SPS-VISU (wurde von PLC-Lab abgelöst)

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
plagemann
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 120
Registriert: 10 Jul 2010, 08:44
Wohnort: Bergisch Gladbach

SPS Einstellung ändern von S5 auf WinPLC-Einstellung

Beitrag von plagemann »

Guten Tag,
Die Kunststoffpresse ist ein schönes Beispiel von Ihnen, das ich gerne in meinem Unterricht benutzen möchte. Dort will ich Visu als Simulator für S7 V5.5 benutzen.
Die Kunststoffpresse ist aber auf S5 eingestellt und ich finde die Option nicht, um das zu ändern. Die "WinPLC Engine Einstellungen" sind grau.
Wie sage ich dem Modell, dass es keine S5-CPU mehr haben soll?

Danke für die Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Plagemann

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

so kann man eine S5-Anlage in eine S7-Anlage konvertieren:

1. Öffnen der S5-Anlage
2. Alle Objekte markieren mit "Bearbeiten->Alles markieren"
3. Alle Objekte in die Zwischenablage kopieren mit "Bearbeiten kopieren"
4. Anlage schließen
5. Button "S7" in der Buttonleiste drücken
6. Neue Anlage erzeugen mit "Datei->Neu"
7. Objekte einfügen mit "Bearbeiten->Einfügen"
8. Anlage speichern - Fertig

plagemann
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 120
Registriert: 10 Jul 2010, 08:44
Wohnort: Bergisch Gladbach

Beitrag von plagemann »

Danke!

Und vorher noch die Bilddateien ins BMP Verzeichnis kopieren!

Antworten