Ändern des TIA-Vorlagenprojektes
Verfasst: 27 Feb 2021, 12:17
Hallo,
ich möchte das "PLC-Lab-TIA-Vorlagenprojekt" so ändern, dass unsere SPS verwendet wird.
Ich habe die Gerätekonfig wie folgt geändert: Lade ich das Projekt nun in PLC-Sim, erhalte ich u.a. die Fehlermeldung:
"Temporärer CPU-Fehler: Fehler beim Lesezugriff auf Peripherie (E-Adresse 256) in FC 1
betrifft OB 1-Ausführung
fehlerhafte Adresse, Operand ignoriert"
und PLC-Sim geht in Stop/Error.
Was muss ich tun, damit ich unsere Konfiguration mit PLC-Lab nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
H. Schmitz
ich möchte das "PLC-Lab-TIA-Vorlagenprojekt" so ändern, dass unsere SPS verwendet wird.
Ich habe die Gerätekonfig wie folgt geändert: Lade ich das Projekt nun in PLC-Sim, erhalte ich u.a. die Fehlermeldung:
"Temporärer CPU-Fehler: Fehler beim Lesezugriff auf Peripherie (E-Adresse 256) in FC 1
betrifft OB 1-Ausführung
fehlerhafte Adresse, Operand ignoriert"
und PLC-Sim geht in Stop/Error.
Was muss ich tun, damit ich unsere Konfiguration mit PLC-Lab nutzen kann?
Mit freundlichen Grüßen,
H. Schmitz