Ich möchte Ausgangswerte in REAL in PLC-Lab anzeigen.
In TIA speichere ich die REAL-Werte in das %QD1 und %QD5 ab.
In PLC-Lab lasse ich das PLCSIM.AD1 und PLCSIM.AD5 als Label anzeigen mit dem Format {0:f2}.
Doch es werden völlig falsche Werte angezeigt.
Was mache ich falsch?
Anzeige von REAL-Werten
Re: Anzeige von REAL-Werten
Guten Tag,
Sie müssen die beiden Doppelwörter in der Symboltabelle definieren und dort den Datentyp "float" einstellen.
Tipp 1:
Verwenden Sie geradzahlige Anfangsadressen für Wörter und Doppelwörter, also AD2 statt AD1. Dann vermeiden Sie Überschneidungen.
Tipp 2:
Verwenden Sie in den PLC-Lab-Anlagen nur Operanden aus der Symboltabelle. Dann passieren weniger Fehlverdrahtungen und Sie können diese per Drag-and-Drop mit den Eigenschaften verdrahten.
Gruß
Sie müssen die beiden Doppelwörter in der Symboltabelle definieren und dort den Datentyp "float" einstellen.
Tipp 1:
Verwenden Sie geradzahlige Anfangsadressen für Wörter und Doppelwörter, also AD2 statt AD1. Dann vermeiden Sie Überschneidungen.
Tipp 2:
Verwenden Sie in den PLC-Lab-Anlagen nur Operanden aus der Symboltabelle. Dann passieren weniger Fehlverdrahtungen und Sie können diese per Drag-and-Drop mit den Eigenschaften verdrahten.
Gruß