Drehgelenk soll bei "0" zurückdrehen

Fragen zur Software PLC-Lab
Antworten
plagemann
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 120
Registriert: 10 Jul 2010, 08:44
Wohnort: Bergisch Gladbach

Drehgelenk soll bei "0" zurückdrehen

Beitrag von plagemann »

Guten Tag,
Kann ich eine Gelenk-Verbindung mit Begrenzung so konfigurieren, dass das Gelenk beim 1-Signal einer Variablen in eine Endlage dreht und beim 0-Signal der gleichen Variablen wieder zurück?
Ich will das Verhalten eines pneumatischen Schwenkantriebs mit einem federrückgestellten Ventil nachbilden.

Schöne Grüße

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Guten Tag,

beim Drehgelenk ist dieses Verhalten nicht direkt einstellbar.
Sie können aber eine lineare Bewegung verwenden um das Verhalten zu erreichen.
Die lineare Verbindung fährt aus, wenn der Operand für die Drehbewegung den Status 1 besitzt. In der linearen Bewegung ist die Option "Geschwindigkeit umkehren bei Status '0' des Bewegungsoperanden" aktiv.
Für die Drehbewegung verwenden Sie dann die beiden Sensoren "Sensor Bewegung zum Maximum" und "Sensor Bewegung zum Minimum". D.h. an diesen beiden Sensoren geben Sie Operanden des IM-Device an und diese steuern die Bewegung des Drehgelenks.

Ich habe Ihnen ein Beispiel angehängt wo dies so gemacht wird.
Vom Prinzip her simulieren Sie mit der linearen Bewegung das Verhalten des Ventils mit Feder-Rückstellung.

Gruß
Dateianhänge
DrehgelenkMitFederRueckstellung.zip
Drehgelenk mit Federrückstellung
(118.98 KiB) 501-mal heruntergeladen

plagemann
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 120
Registriert: 10 Jul 2010, 08:44
Wohnort: Bergisch Gladbach

Beitrag von plagemann »

DANKE!

Antworten