Seite 1 von 1

Grafcet Begrenzungen in Gerät

Verfasst: 29 Mär 2021, 11:02
von ThoFas
Guten Tag geehrte Fachmitglieder,
anscheinend ist mein Grafcet-Projekt inzwischen in Größendimensionen vorgestoßen wo ich nicht mehr weiterkomme.
Beim laden des Projektes in die CPU 1214C bekomme ich folgenden Hinweis:

Speicher für Interpreter (Worte): im Gerät (2200) im aktuellen Grafcet (2254)

Heißt dass, ich muss eine CPU mit einem größeren Speicher nehmen?

LG
Thomas F.

Re: Grafcet Begrenzungen in Gerät

Verfasst: 29 Mär 2021, 14:08
von mhj
Hallo,

wenn Sie eine Vollversion (keine Demo) von Grafcet-Studio haben, können wir Ihnen eine "Grafcet-Engine" mit mehr Schritten usw. zur Verfügung stellen.

Schicken Sie uns einfach an support@mhj.de Ihr Tia Portal Projekt und das Grafcet-Projekt jeweils als ZIP Datei zu.
Dann können wir dies für Sie kostenlos anpassen.

Eine neue CPU mit mehr Speicher ist nicht erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen

Re: Grafcet Begrenzungen in Gerät

Verfasst: 30 Mär 2021, 07:17
von ThoFas
Danke für das Angebot,
ich benutze die Vollversion und ich werde euch die nötigen Dateien zuschicken.

Anhand meiner Recherchen konnte ich im TIA-Projekt im DB CommandInterpreterDI ein Array identifizieren das auf 2200 Einträge begrenzt ist. Dies wird wahrscheinlich die Begrenzung verursachen.

LG
Thomas F.