Seite 1 von 1

grafcet und touchpanel

Verfasst: 30 Nov 2018, 00:23
von cpu224
Hallo
Ich benötige für eine kleine Maschine Timer die ich über das Touchpanel auch verändern muss. Ist das mit grafcet überhaupt möglich und wenn ja wie?
In S7 den Timer programmieren und in grafcet einen Merker abfragen?

Verfasst: 30 Nov 2018, 09:01
von mhj
Hallo,

da gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Legen Sie ein UInt16-Symbol "SecCounter" an und zählen Sie diesen Wert im Sekundentakt hoch. Jetzt können Sie im Grafcet Zeitmessungen durchführen. Merken Sie sich den Start-Zeitpunkt und berechnen Sie die Differenz.

2. Machen Sie die Zeitberechnung im normalen SPS-Programm und schreiben Sie dann die Informationen in ein Grafcet-Symbol mit den Read- und Write-Funktionen.

mfg.

Verfasst: 30 Nov 2018, 09:25
von mhj
Hier noch ein Beispiel dazu:

Bild

Und als Anlage noch die Grafcet-Datei für Grafcet-Studio..

grafcet und touchpanel

Verfasst: 01 Dez 2018, 00:31
von cpu224
vielen Dank für die schnelle Antwort. Aber irgendwie ist mir das zu umständlich, nur um den wert eines MW für den Tmer zu ändern. Da bleibe ich lieber gleich bei S7. Vielleicht kommt ja der aha Effekt noch wenn man öfters damit arbeitet.