Zwangssteuerende Befehle über mehreren Seiten Möglich?

Alles rund um das Thema Grafcet und Grafcet-Studio
Antworten
Andreas Bork
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 21 Feb 2018, 12:23

Zwangssteuerende Befehle über mehreren Seiten Möglich?

Beitrag von Andreas Bork »

In der Abschlussprüfung Teil 1 F18 der Mechatroniker ist aufgefallen, das die Zwangssteuerung nicht funktioniert, wenn der Grafcet auf mehreren Seiten aufgeteilt wird.
Der Teilgrafcet bleibt aktiv auch wenn z. B. die Aktion G_Automatikbetrieb{}
aktiv wird.
Wird das gesamte Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert alles wie es soll.
Ist das so gewollt bzw. muss noch etwas beachtet werden?
Hardwaremäßig wird eine S7 314C-2PN/DP benutzt.

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

bitte geben Sie noch an, welche Grafcet-Engine Version in der S7-300 läuft.
Siehe Grafcet-Engine Fenster, Abschnitt 'Informationen' in Zeile Version.

(Bitte darauf achten, dass nicht der Simulator aktiv ist, wenn die Version abgelesen wird)

mfg.

Andreas Bork
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 21 Feb 2018, 12:23

Beitrag von Andreas Bork »

Guten Morgen,
sowohl mit dem GRAFCET-Studio Pro 100 Schritte Version: 1.0.2.0 als auch
nach dem Update mit der Version: 1.0.2.2 ist der Initialschritt des zwangsgesteuerten Teilgrafcets sofort und dauerhaft aktiv, wenn der Teilgrafcet sich auf einer anderen Seite befindet.
Das komplette Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert einwandfrei.

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Guten Morgen,

hier ist ein Fehler in Grafcet-Studio vorhanden.
In der nächsten Version von Grafcet-Studio (KW15) wird dies behoben sein.

Danke für den Hinweis.

mfg.

Andreas Bork
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 21 Feb 2018, 12:23

Beitrag von Andreas Bork »

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Antworten