Seite 1 von 1

Zwangssteuerende Befehle über mehreren Seiten Möglich?

Verfasst: 03 Apr 2018, 13:28
von Andreas Bork
In der Abschlussprüfung Teil 1 F18 der Mechatroniker ist aufgefallen, das die Zwangssteuerung nicht funktioniert, wenn der Grafcet auf mehreren Seiten aufgeteilt wird.
Der Teilgrafcet bleibt aktiv auch wenn z. B. die Aktion G_Automatikbetrieb{}
aktiv wird.
Wird das gesamte Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert alles wie es soll.
Ist das so gewollt bzw. muss noch etwas beachtet werden?
Hardwaremäßig wird eine S7 314C-2PN/DP benutzt.

Verfasst: 03 Apr 2018, 13:37
von mhj
Hallo,

bitte geben Sie noch an, welche Grafcet-Engine Version in der S7-300 läuft.
Siehe Grafcet-Engine Fenster, Abschnitt 'Informationen' in Zeile Version.

(Bitte darauf achten, dass nicht der Simulator aktiv ist, wenn die Version abgelesen wird)

mfg.

Verfasst: 04 Apr 2018, 06:33
von Andreas Bork
Guten Morgen,
sowohl mit dem GRAFCET-Studio Pro 100 Schritte Version: 1.0.2.0 als auch
nach dem Update mit der Version: 1.0.2.2 ist der Initialschritt des zwangsgesteuerten Teilgrafcets sofort und dauerhaft aktiv, wenn der Teilgrafcet sich auf einer anderen Seite befindet.
Das komplette Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert einwandfrei.

Verfasst: 04 Apr 2018, 09:02
von mhj
Guten Morgen,

hier ist ein Fehler in Grafcet-Studio vorhanden.
In der nächsten Version von Grafcet-Studio (KW15) wird dies behoben sein.

Danke für den Hinweis.

mfg.

Verfasst: 04 Apr 2018, 10:00
von Andreas Bork
Vielen Dank für die schnelle Antwort.