Zwangssteuerende Befehle über mehreren Seiten Möglich?
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 21 Feb 2018, 12:23
Zwangssteuerende Befehle über mehreren Seiten Möglich?
In der Abschlussprüfung Teil 1 F18 der Mechatroniker ist aufgefallen, das die Zwangssteuerung nicht funktioniert, wenn der Grafcet auf mehreren Seiten aufgeteilt wird.
Der Teilgrafcet bleibt aktiv auch wenn z. B. die Aktion G_Automatikbetrieb{}
aktiv wird.
Wird das gesamte Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert alles wie es soll.
Ist das so gewollt bzw. muss noch etwas beachtet werden?
Hardwaremäßig wird eine S7 314C-2PN/DP benutzt.
Der Teilgrafcet bleibt aktiv auch wenn z. B. die Aktion G_Automatikbetrieb{}
aktiv wird.
Wird das gesamte Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert alles wie es soll.
Ist das so gewollt bzw. muss noch etwas beachtet werden?
Hardwaremäßig wird eine S7 314C-2PN/DP benutzt.
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 21 Feb 2018, 12:23
Guten Morgen,
sowohl mit dem GRAFCET-Studio Pro 100 Schritte Version: 1.0.2.0 als auch
nach dem Update mit der Version: 1.0.2.2 ist der Initialschritt des zwangsgesteuerten Teilgrafcets sofort und dauerhaft aktiv, wenn der Teilgrafcet sich auf einer anderen Seite befindet.
Das komplette Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert einwandfrei.
sowohl mit dem GRAFCET-Studio Pro 100 Schritte Version: 1.0.2.0 als auch
nach dem Update mit der Version: 1.0.2.2 ist der Initialschritt des zwangsgesteuerten Teilgrafcets sofort und dauerhaft aktiv, wenn der Teilgrafcet sich auf einer anderen Seite befindet.
Das komplette Programm auf einer Seite dargestellt funktioniert einwandfrei.
-
- SPSTreff-User
- Beiträge: 5
- Registriert: 21 Feb 2018, 12:23