Taktmerker in CPU315-2PN/DP

Verfasst: 25 Feb 2015, 09:21
von perfectgeorg
Hallo,
habe, wie im Video mit Step7 von Siemens gezeigt, die CPU 315-2PN/DP
installiert, mit SPS-VISU die IP abgeglichen - funktioniert alles prima.
Nun wollte ich einen Taktmerker programmieren für eine blinkende Kontrolllampe, habe wie normal die Objketeigenschaften von der CPU aufgerufen, aber der Taktmerker, den man dort einstellen muß, konnte man nicht einstellen, weil er grau hinterlegt war.(Also nicht konfigurierbar)
Geht das mit dieser CPU nicht oder was habe ich falsch gemacht?

Verfasst: 25 Feb 2015, 09:27
von Weiss_MHJ
Hallo,

haben Sie die Checkbox "Taktmerker" betätigt (im CPU-Dialog innerhalb der Rubrik Zyklus/Taktmerker), damit die Änderung des Taktmerkerbytes möglich ist?

Gruß

Taktmerker in CPU315-2PN/DP

Verfasst: 25 Feb 2015, 15:24
von perfectgeorg
Das ist ja mein Problem. Diese Checkbox ist grau hinterlegt und lässt sich nicht aktivieren.

Verfasst: 25 Feb 2015, 15:29
von Weiss_MHJ
Hallo,

senden Sie mir mal einen ScreenShot des CPU-Dialogs per Email zu:
tw@mhj-software.de.

Gruß

Verfasst: 26 Feb 2015, 15:10
von Weiss_MHJ
Die Ursache war, dass der Dialog für die CPU-Einstellungen aus der Online-Station heraus aufgerufen wurde.
In diesem Fall sind im Simatic-Manager alle Einstellungen schreibgeschützt und ausgegraut.