Beispiel 2 zu Speicheroperationen

Fragen und Antworten zum Buch STEP7-Workbook
Antworten
mate
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 19 Feb 2015, 08:41

Beispiel 2 zu Speicheroperationen

Beitrag von mate »

Wenn die Steuerung nicht eingeschaltet ist und man den Behälter leert, wird der Augang der Pumpe gesetzt. Ist wahrscheinlich nicht so gewollt?

Vorschlag: im Netzwerk 2 bei dem Eingang S des Speichers einen Schließer auf "TasterStEin" als UND-Block mit dem "SensorMin" verknüpfen.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

der Merker "Steuerung Ein" ist im Rücksetzpfad der Pumpe negiert eingebunden. Somit kann bei ausgeschalteter Steuerung der Ausgang der Pumpe nicht gesetzt werden.

Ihr Lösungszusatz ist nicht notwendig und würde auch nicht den gewünschten Effekt bringen.

Gruß

mate
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 19 Feb 2015, 08:41

Beitrag von mate »

Sie haben natürlich recht. Das habe ich übersehen.

Hat was gebracht. Danke!

Antworten