Beispiel 2 zu Speicheroperationen

Verfasst: 20 Feb 2015, 10:07
von mate
Wenn die Steuerung nicht eingeschaltet ist und man den Behälter leert, wird der Augang der Pumpe gesetzt. Ist wahrscheinlich nicht so gewollt?

Vorschlag: im Netzwerk 2 bei dem Eingang S des Speichers einen Schließer auf "TasterStEin" als UND-Block mit dem "SensorMin" verknüpfen.

Verfasst: 20 Feb 2015, 10:27
von Weiss_MHJ
Hallo,

der Merker "Steuerung Ein" ist im Rücksetzpfad der Pumpe negiert eingebunden. Somit kann bei ausgeschalteter Steuerung der Ausgang der Pumpe nicht gesetzt werden.

Ihr Lösungszusatz ist nicht notwendig und würde auch nicht den gewünschten Effekt bringen.

Gruß

Verfasst: 20 Feb 2015, 13:51
von mate
Sie haben natürlich recht. Das habe ich übersehen.

Hat was gebracht. Danke!