Merker Baustein wird in SPS-Visu nicht dargestellt!

Verfasst: 16 Mär 2018, 09:49
von el-Zeil
Hallo,

ich habe in der LOGO einen Ausgang eines Baustein auf den Merker M3 gelegt.
Den Zustand lass ich auf dem Display darstellen.
Funktioniert auch soweit.

Das Problem ist dass in der Visu sich der Zustand leider nicht darstellen läst.
Die Operant-Adresse für den Merker hab ich wie folgt eingestellt:

DB1.DBX948.2

Als Logo benutze ich eine LOGO! 8.FS4.

Was mach ich falsch? :?

Gruß

Verfasst: 16 Mär 2018, 09:57
von Weiss_MHJ
Guten Tag,

was bedeutet "...er lässt sich nicht darstellen"?
Wenn Sie eine Lampe platzieren und dort die Adresse DB1.DBX948.2 eintragen wird dann die Adresse nicht angenommen oder entspricht der Zustand der Lampe nicht dem Status des Merkers?

Gruß

Verfasst: 16 Mär 2018, 10:49
von el-Zeil
Ja richtig.
Der Zustand der Lampe wird nicht dargestellt.

Verfasst: 16 Mär 2018, 10:51
von Weiss_MHJ
Hallo,

ist dies nur bei diesem Operand der Fall oder auch bei anderen Merkern?

Gruß

Verfasst: 16 Mär 2018, 11:09
von el-Zeil
Ich hab mehrere ausprobiert.

immer das gleiche.... :?

Verfasst: 16 Mär 2018, 11:22
von Weiss_MHJ
Hallo,

dann senden Sie bitte die beiden SPS-VISU-Dateien (.VIS und .INI) sowie das LogoSoftComfort-Projekt an support@mhj.de

Gruß

Verfasst: 16 Mär 2018, 13:17
von Weiss_MHJ
Hallo,

bei der 0BA8 beginnen die Merker bei Byte-Adresse 1104 im VM-Bereich (Siehe Handbuch der 0BA8 Stichwort „Parameter-VM-Zuordnung“ ).
Für den M3 ist somit die Adresse DB1.DBX1104.2 anzugeben.

Gruß

Verfasst: 19 Mär 2018, 09:01
von el-Zeil
Hallo,

Super hat funktioniert!

Danke!! :D