LOGO 8, analoge Signale werden nicht verarbeitet

Verfasst: 31 Aug 2015, 08:11
von Brue
Moin, unter Win 7 64 oder auch 32 bit stürtzt die Software hin und wieder ab...

Analoge Signale werden nicht an die LOGO weitergeleitet (digitale Signale o. k.)

Beispieldateien mit analogen Komponenten (z. B. die Heizungssteuerung)
erhalten keine Daten für die analoge Anzeige in VISU...

Habe mehrere Rechner (32 oder 64 bit) getestet, Firewall ausgeschaltet...

Eine Alternative Software mit ähnlichen Komponenten:
http://www.kahlert.com/web/steuerungsmo ... gelung.php

läuft problemlos...

Wer kann mir helfen? Wir benutzen eine Schullizenz. :idea: :?:

Verfasst: 31 Aug 2015, 09:05
von Weiss_MHJ
Hallo,

die Anlage ist für die 0BA7 vorbelegt.

Bei der 0BA8 wurden die internen Adressen verändert. Dies kann man auch in der Hilfe der Logo-Soft nachlesen unter dem Stichwort
"Extras -> Parameter-VM-Zuordnung (nur 0BA7 und 0BA8)".

Für die Heizungssteuerung bedeutet dies, dass folgende Änderungen vorgenommen werden müssen:
- Der Mess-Stab der Vorlauftemperatur wird auf die Adresse DB1.DBW1262 geändert.
- Der Mess-Stab der Außentemperatur wird auf die Adresse DB1.DBW1264 geändert.
- Die Anzeige der Vorlauftemperatur wird auf DB1.DBW1120 geändert.
- Die Anzeige der Außentemperatur wird auf DB1.DBW1118 geändert.

Gruss

Adressen 7-->8

Verfasst: 31 Aug 2015, 10:43
von Brue
Danke!

Das ging schnell, wird gleich getestet!

:D