Problem Mit VISU Micro V4

Verfasst: 19 Mär 2015, 17:03
von Ted01
Ich habe VISU Micro V4 ,eine CPU 1214 und TIA Portal V13 .
Mein Problem ist die Fehlermeldung von VISU "Error writing Data to PLC".
Als voll professioneller Anfänger bin ich der Meinung die nötigen Einstellungen gemacht zu haben.Brauche dringend Rat :?: :?: :?:
Besten Dank schon mal im voraus.

Verfasst: 19 Mär 2015, 17:45
von mhj
Hallo,
bitte prüfen Sie, ob der Operand, den Sie beschreiben in der CPU erlaubt ist.

Dann ist noch wichtig, wie die Sicherheitseinstellungen der CPU sind:

Damit der Treiber auf eine 1200-CPU zugreifen kann, müssen die Sicherheitseinstellungen in der Hardwarekonfiguration überprüft werden (ab Firmware >=4) :
TIA Portal:
Doppelklicken Sie auf die CPU in der Geräteübersicht. Im unteren Bereich finden Sie im Abschnitt Allgemein->Schutz die Sicherheitseinstellungen.
Hier muss der Schutz auf „Vollzugriff (kein Schutz)“ eingestellt sein. Zusätzlich muss die weiter unten stehende Einstellung „Zugriff über PUT/GET-Kommunikation…“ aktiv sein.

Problem gelöst

Verfasst: 19 Mär 2015, 18:16
von Ted01
:D :D Vielen Dank .Das Problem ist gelöst :D :D