Ich habe VISU Micro V4 ,eine CPU 1214 und TIA Portal V13 .
Mein Problem ist die Fehlermeldung von VISU "Error writing Data to PLC".
Als voll professioneller Anfänger bin ich der Meinung die nötigen Einstellungen gemacht zu haben.Brauche dringend Rat
Besten Dank schon mal im voraus.
Problem Mit VISU Micro V4
Hallo,
bitte prüfen Sie, ob der Operand, den Sie beschreiben in der CPU erlaubt ist.
Dann ist noch wichtig, wie die Sicherheitseinstellungen der CPU sind:
Damit der Treiber auf eine 1200-CPU zugreifen kann, müssen die Sicherheitseinstellungen in der Hardwarekonfiguration überprüft werden (ab Firmware >=4) :
TIA Portal:
Doppelklicken Sie auf die CPU in der Geräteübersicht. Im unteren Bereich finden Sie im Abschnitt Allgemein->Schutz die Sicherheitseinstellungen.
Hier muss der Schutz auf „Vollzugriff (kein Schutz)“ eingestellt sein. Zusätzlich muss die weiter unten stehende Einstellung „Zugriff über PUT/GET-Kommunikation…“ aktiv sein.
bitte prüfen Sie, ob der Operand, den Sie beschreiben in der CPU erlaubt ist.
Dann ist noch wichtig, wie die Sicherheitseinstellungen der CPU sind:
Damit der Treiber auf eine 1200-CPU zugreifen kann, müssen die Sicherheitseinstellungen in der Hardwarekonfiguration überprüft werden (ab Firmware >=4) :
TIA Portal:
Doppelklicken Sie auf die CPU in der Geräteübersicht. Im unteren Bereich finden Sie im Abschnitt Allgemein->Schutz die Sicherheitseinstellungen.
Hier muss der Schutz auf „Vollzugriff (kein Schutz)“ eingestellt sein. Zusätzlich muss die weiter unten stehende Einstellung „Zugriff über PUT/GET-Kommunikation…“ aktiv sein.
Problem gelöst
Vielen Dank .Das Problem ist gelöst