Es soll das SPS-Programm für einen Lastenaufzug erstellt werden.
Der Aufzug fährt zwischen 4 Etagen und kann an jeder Etage angefordert werden. Im Aufzug besteht keine Wahlmöglichkeit.
Die Anforderung zu einer bestimmten Etage kann nur gestellt werden, wenn der Fahrstuhl stillsteht.
An einer BCD-Anzeige wird der momentane Aufenthalts-Ort des Fahrstuhls angezeigt (E-Stock entspricht Etage Nr. 0). Auf einer weiteren BCD-Anzeige wird die Ziel-Etage dargestellt.
Nachfolgend ist die Anlage zu sehen:
Bild:
Hat der Fahrstuhl eine angewählte Etage erreicht, so öffnen sich die Türen. Nach 5 Sekunden werden diese wieder geschlossen.
Wird eine Anforderungs-Taste in einem Stock betätigt, in welchem sich der Fahrstuhl bereits befindet, so soll die Fahrstuhltür ebenfalls geöffnet werden.
Zuordnungsliste:
Code: Alles auswählen
Operand Beschreibung Signal
-----------------------------------------------------------------
E2.0 Endschalter "3. Stock oben" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.1 Endschalter "3. Stock unten" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.2 Endschalter "2. Stock oben" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.3 Endschalter "2. Stock unten" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.4 Endschalter "1. Stock oben" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.5 Endschalter "1. Stock unten" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.6 Endschalter "E. Stock oben" Liefert '1', wenn gedrückt
E2.7 Endschalter "E. Stock unten" Liefert '1', wenn gedrückt
E3.0 Endschalter "Tür Rechts offen" Liefert '1', wenn gedrückt
E3.1 Endschalter "Tür Links offen" Liefert '1', wenn gedrückt
E3.2 Endschalter "Tür geschlossen" Liefert '1', wenn gedrückt
E4.0 Taster Anforderung 3. Stock Liefert '1', wenn gedrückt
E4.1 Taster Anforderung 2. Stock Liefert '1', wenn gedrückt
E4.2 Taster Anforderung 1. Stock Liefert '1', wenn gedrückt
E4.3 Taster Anforderung E. Stock Liefert '1', wenn gedrückt
Ausgänge:
A1.0 Fahrstuhl nach oben
A1.1 Fahrstuhl nach unten
A1.2 Fahrstuhltür auf
A1.3 Fahrstuhltür schließen
AW10 BCD-Anzeige "momentane Etage"
AW12 BCD-Anzeige "gewählte Etage"
Nur wenn beide Endschalter des jeweiligen Stockwerkes gedrückt sind (z.B. E2.0 und E2.1), ist der Fahrstuhl an der richtigen Position und die Fahrstuhltür darf geöffnet werden.
Download SPS-VISU-Anlage (Login erforderlich):