Ein analoger Sensor misst den Füllstand eines Wassertanks und liefert ein Spannungssignal von 0-10V. Dabei entsprechen 0V einem Füllstand von 100 Liter und 10V einem Füllstand von 1000 Liter. Der analoge Sensor ist an dem Eingangswort EW10 angeschlossen. Das vom analogen Sensor gelieferte Signal soll eingelesen und normiert werden (z.B. über FC105). Ebenso ist eine Überwachung und Anzeige für den maximal zulässigen Füllstand von 990 Liter und eine Überwachung für den minimal zulässigen Füllstand von 110 Liter zu programmieren.
Die weitere Beschreibung sowie die Zuordnungsliste ist der PDF zu entnehmen.
Füllstand eines Flüssigkeitsbehälters überwachen
Füllstand eines Flüssigkeitsbehälters überwachen