Stromstoßschaltung funktioniert nicht

Alles zur Software WinSPS-S7 bzw. WinPLC7

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
r.demuth@arcor.de
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 22 Jun 2015, 20:06

Stromstoßschaltung funktioniert nicht

Beitrag von r.demuth@arcor.de »

Hallo zusammen, ich möchte in meinem Program eine Stromstoßschaltung verwenden und zwar mit einer SR-Funktion.
Das setzen funktioniert auch aber das Rücksetzen will nicht so.
Ich habe die gleiche Schaltung schon mehrfach verwendet aber mit etwas anderen bedingungen, sollte aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die eigentliche funktion der Stromstoßschaltung haben.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Ich schreib das ganze übrigens in FUP, das ist die Übersetzung in AWL, bin mir nicht sicher ob das 100%ig passt.


O E0.1
O E0.2
FN M 3.0
U E0.3
= L 3.0
UN E0.3
O
U L 3.0
U E0.1
R M 3.1
U L 3.0
UN E0.1
S M 3.1
U M 3.1
= A4.0

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Bitte noch die Symbole angeben für:

E0.1
E0.2
E0.3

r.demuth@arcor.de
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 22 Jun 2015, 20:06

Beitrag von r.demuth@arcor.de »

Hallo,

E0.1 u. E0.2 sind Schließertaster und E0.3 ist eine Schließerschalter, gibt also wenn betätigt dauerhaft signal.

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Können Sie beschreiben:

Welche Eingangssignale sollen bewirken dass der Ausgang '1' ist
und
welche Eingangssignale sollen bewirken dass der Ausgang '0' ist.

Bei einer Stromstoßschaltung gibt es ja eigentlich nur 1 Eingangssignal.

r.demuth@arcor.de
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 22 Jun 2015, 20:06

Beitrag von r.demuth@arcor.de »

Die beiden Taster sind ja über ein oder verknüpft, wenn also einer der beiden gedrückt wird.
E0.3 ist nur noch eine zusatzbedingung die angewählt sein muss das der Stromstossschalter aktiv ist.

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

So ist Ihre Schaltung programmiert:
Das ist keine Stromstoßschaltung:

Einschaltbedingung:
(Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.3


Ausschaltbedingung:
((Loflanke von E0.1 oder E0.2) UND E0.1=1) ODER E0.3=0


Das ist eine Stromstoßschaltung, mit der man mit dem Eingang E0.0
einen Ausgang ein- und wieder ausschalten kann.
Zustandwechsel immer bei Lo-Flanke von E0.0:

U E 0.0
FN M 0.0
= M 0.1

U M 0.1
UN A 0.0
S A 0.0
BEB
U M 0.1
U A 0.0
R A 0.0
NOP 0

mfg.

r.demuth@arcor.de
SPSTreff-User
Beiträge: 5
Registriert: 22 Jun 2015, 20:06

Beitrag von r.demuth@arcor.de »

Danke für die Hilfe.

Achim
SPSTreff-User
Beiträge: 4
Registriert: 16 Feb 2013, 18:18

Re: Stromstoßschaltung funktioniert nicht

Beitrag von Achim »

r.demuth@arcor.de hat geschrieben:Hallo zusammen, ich möchte in meinem Program eine Stromstoßschaltung verwenden und zwar mit einer SR-Funktion.
Das setzen funktioniert auch aber das Rücksetzen will nicht so.
Ich habe die gleiche Schaltung schon mehrfach verwendet aber mit etwas anderen bedingungen, sollte aus meiner Sicht aber keinen Einfluss auf die eigentliche funktion der Stromstoßschaltung haben.

Hat jemand eine Idee wo der Fehler ist?
Ich schreib das ganze übrigens in FUP, das ist die Übersetzung in AWL, bin mir nicht sicher ob das 100%ig passt.


O E0.1
O E0.2
FN M 3.0
U E0.3
= L 3.0
UN E0.3
O
U L 3.0
U E0.1
R M 3.1
U L 3.0
UN E0.1
S M 3.1
U M 3.1
= A4.0
Hallo,

in der FUP-Darstellung ist es einfacher, die Funktionsweise zu ergründen.


MfG
Achim
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Antworten