Verbindungsprobleme bei TCP/IP-Direkt

Beitrag von Boe »

Hallo,
ich habe folgendes Problem! Ich habe bei meiner SPS einen CP nachgerüstet. Dieser befindet sich im 2. Baugruppenträger. leider kann ich bisher keine Kommunikation zur CPU über das Ethernet aufbauen. Wenn ich auf erreichbare Teilnehmer klicke, dann bekomme ich aber den CP angezeigt.

Wenn ich aber die Verbindung aufbauen will, kommt die Fehlermeldung : Fehler Kommunikation aufbauen TCP/IP

Hat jemand eine Idee?

Gruß Boris

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

welche Slot und Rack-Nummer haben Sie bei der TCP/IP-Kommunikation angegeben?
Es muss die Slot/Rack-Nummer der CPU sein also Rack 0 und Slot 2.

Gruß

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo,
genau so ist es auch eingestellt!

Gruß Boe

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

setzen Sie mal testweise den CP auf das erste Rack, am Besten neben die CPU und testen dort das Ganze um auszuschließen, dass der Steckplatz bzw. die IM-Baugruppe oder Einschränkungen der CPU das Problem darstellen.

Gruß

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Das ist leider nicht möglich, das erste Rack ist voll. Gibt es eine Möglichkeit die Kommunikation von CPU und CP per MPI zu testen oder zu kontrollieren?

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

wenn bei der CPU nach dem Hochlauf keine Fehler-LEDs zu sehen sind, dann ist die Hardwarekonfiguration in Ordnung und dann sollte auch die Verbindung über den Rückwandbus zwischen CPU und CP passen.

Geben Sie mal die Bestellnummern der Baugruppen an und auch der IM-Baugruppen.
Des Weiteren wären die IP-Adressen des CPs und des PCs interessant.

Gruß

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo,

die IM Baugruppen sind:
360-3AA01-0AA0
361-3CA01-0AA0

der CP ist 343-1CX10-0XE0

Gruß Boe

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo, hier noch die IP Adressen!

PG: 140.168.4.10
CP: 140.168.4.40
Router: 140.168.4.4

Subnetz ist 255.255.0.0

Gruß Boe

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

und die CPU?

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo,

die CPU ist eine 315-2AF03-0AB0

Gruß Boe

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

wenn sowohl an der CPU als auch auf dem CP keine Fehler-LEDs leuchten, dann sollte das Ganze mit den von Ihnen angegebenen Daten funktionieren.

Laut Handbücher von Siemens ist noch zu beachten, dass die CPU, der CP und die IMs die gleiche Spannungsversorgung haben.

Ich würde an Ihrer Stelle eine Baugruppe aus dem Rack 0 heraus nehmen und den CP dort einstecken, um einen Verbindungsfehler zwischen den Racks über die IMs auszuschließen.

Gruß

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo,
das werde ich versuchen, dauert aber ein paar Tage!

Gruß Boe

Boe
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 10
Registriert: 17 Apr 2015, 11:43

Beitrag von Boe »

Hallo,
nachdem ich jetzt die komplette Hardwarekonfiguration neu parametriert habe funktioniert jetzt alles!

Gruß Boe