Beitrag von Lutz »

Hallo,
Ich möchte den Ausgang von einem FC106 in der Visualisierung(MOVICON)darstellen.Leider Zappelt der Zeiger in meiner Visualisierung,oder er bleibt stumm.

Ich übergebe am Eingang vom FC106 ein MD0(vom Ausgang FC105).
Den Breich,den ich darstellen möchte ist 0-100%.
HI_Lim= 100
LO_LM=0
Wer kann mir einen Lösunsweg aufzeichnen.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

und in welchem Bereich verändert sich der Wert im MD0?
Haben Sie sich den Wert mal im Status betrachtet?
Ist der Wert aus dem FC105 vielleicht bipolar?

Was wollen Sie durch die Umsetzung des skalierten Wertes (durch FC105) in einen Wert von 0 - 27648 erreichen?

Gruss

Lutz
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 23
Registriert: 31 Okt 2010, 14:14

Beitrag von Lutz »

Hallo,

Der Wert des MD0 entspricht der realen Temperatur,die am FC105 eigelesen wird.
Ich möchte am FC 106 ( am Ausgang 4-20mA ) in meiner Visualisierung (MOVICON) den Wert 0-100% darstellen.Am FC 105 ist HI_LI 150°C und LO_LIM -40°C am Ausgang des FC105 ist mein MD0. Der Bereich -40°C und 150°C soll 0-100% ergeben.

Danke für Ihre Nachricht.
Lutz

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

mit der FC106 können Sie keinen bipolaren Bereich (-40 bis +150) in einen unipolaren Bereich (0 bis +100) umsetzen.
Deshalb auch die Sprünge.

Gruss

Lutz
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 23
Registriert: 31 Okt 2010, 14:14

Beitrag von Lutz »

Danke für die Information.

Giebt es denn einen Lösungsweg?

Gruß Lutz

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

Sie könnten den Bereich aus der FC105 "von Hand" in einen unipolaren umsetzen, indem Sie alle negativen Werte (-40 bis -1) über Multiplikation mit -1.0 zu positiven machen und zu allen positiven Werten (0 bis 150) den Offset 40 addieren.
Dann kann bei der FC106 unipolar angegeben werden.

Gruss

Lutz
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 23
Registriert: 31 Okt 2010, 14:14

Beitrag von Lutz »

Danke für diese Information.
Es ist besser,ich verwende einen Sensor von 0-150.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz