Ich habe einen FC geschrieben der auch funtioniert.Nach mehrmaligen öffnen kann er nun nur noch in AWL dargestellt werden.Es erscheint die Fehlermeldung:Fehler beim umwandeln von AWL in FUP/KOP.Das Programm funtioniert.Was ist die Ursache für den Umwndlungsfehler?
Wer kann Infos geben?

Die Zeile 0 beginnt mit X(
Die Zeile 1 beginnt mit U(

Mit freundlichen Grüßen
Lutz

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

grundsätzlich bedeutet ein Umwandlungsfehler AWL->FUP/KOP nicht, dass das AWL-Programm nicht funktioniert. Es bedeutet nur, dass keine eindeutige Umwandlung möglich ist.
Dass ein Netzwerk durch mehrmaliges Öffnen des Bausteins nicht mehr übersetzt werden kann ist eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist, dass das Programm geändert wurde und somit die FUP/KOP-Regeln nicht mehr gegeben sind.

Wenn Sie möchten, dann können Sie das Programm zippen und uns per Email zusenden, dann können wir uns dies ansehen.

Gruss

Lutz
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 23
Registriert: 31 Okt 2010, 14:14

Beitrag von Lutz »

Wie kann ich eine Zip-Datei senden.

Mfg
Lutz

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

gehen Sie wie folgt vor:

1. WinSPS-S7 V5 starten und die Projektmappe mit dem Projekt öffnen.
2. Menüpunkt "Datei->Exportieren->Projekt als ZIP Datei speichern" ausführen.
3. Das gewünschte Projekt in der Liste selektieren, das Format bei WinSPS-S7V2 belassen und über den Button "Start" den Vorgang starten.
4. Nun kann der Name und der Speicherort für die ZIP-Datei selektiert werden.

Diese ZIP-Datei senden Sie bitte an info@mhj.de mit einer kurzen Beschreibung des Problems.

Gruss

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

der Befehl "O" (ODER ohne Operand) war vor der Klammer-Zu platziert.