Profibus
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Profibus
Hallo,
Kann mir jemand einmal bitte erklären, wie ich eine MPI Box von Siemens an einen Profibus anhänge.
Ist es auch möglich die Datein ( das Programm ) auf den PG zu laden?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andi
Kann mir jemand einmal bitte erklären, wie ich eine MPI Box von Siemens an einen Profibus anhänge.
Ist es auch möglich die Datein ( das Programm ) auf den PG zu laden?
Danke für Eure Hilfe
Gruss Andi
- Matthias
- SPSTreff-Profi User
- Beiträge: 288
- Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
- Wohnort: Bretten
- Kontaktdaten:
Hallo,
wenn WinSPS-S7 über einen geeigneten Adapter mit einer S7-CPU über die Profibus-Schnittstelle verbunden wird, kann man ebenfalls ganz normal auf die SPS zugreifen.
Wichtig ist dabei, dass die Simatic-Net Einstellungen richtig sind.
In den Simatic Net Einstellungen wählt man dann "PC Adapter Profibus" anstatt "PC Adapter MPI".
(Wenn der PC-Adapter von SIEMENS verwendet wird)
Anstatt der MPI-Adresse wird dann mit der Profibus Adresse gearbeitet.
wenn WinSPS-S7 über einen geeigneten Adapter mit einer S7-CPU über die Profibus-Schnittstelle verbunden wird, kann man ebenfalls ganz normal auf die SPS zugreifen.
Wichtig ist dabei, dass die Simatic-Net Einstellungen richtig sind.
In den Simatic Net Einstellungen wählt man dann "PC Adapter Profibus" anstatt "PC Adapter MPI".
(Wenn der PC-Adapter von SIEMENS verwendet wird)
Anstatt der MPI-Adresse wird dann mit der Profibus Adresse gearbeitet.