Simatic NET einstellen
Hallo,
Ich möchte auf meine SPS (S7-300) übers Netzwerk zugreifen können.
Ich habe dafür eine Simatic Net CP343-1IT.
Mein Problem ist folgendes:
Ich kann die SPS erreichen aber wenn ich mein Programm aufspiele kann ich das auf der SPS nicht sehen. Ich kann also das Programm auch nicht von der SPS runterladen.
Habt ihr Ideen woran das liegt?
Danke schonmal im vorraus.
Grüße
Waldemar
Ich möchte auf meine SPS (S7-300) übers Netzwerk zugreifen können.
Ich habe dafür eine Simatic Net CP343-1IT.
Mein Problem ist folgendes:
Ich kann die SPS erreichen aber wenn ich mein Programm aufspiele kann ich das auf der SPS nicht sehen. Ich kann also das Programm auch nicht von der SPS runterladen.
Habt ihr Ideen woran das liegt?
Danke schonmal im vorraus.
Grüße
Waldemar
Hallo,
sind Sie sicher, dass Sie mit der CPU verbunden sind oder ist es vielleicht so, dass Sie mit dem CP direkt kommunizieren.
Sie müssen als Slotnummer bei der Kommunikation die 2 eingestellt haben, damit der CP die Anfragen an die CPU weiterleitet. Wenn der CP auf dem Steckplatz 4 steckt (als Beispiel) und Sie diesen als Slotnummer angegeben haben, dann werden die Anfragen vom CP beantwortet.
Bitte kontrollieren Sie die Slotnummer, diese muss wie gesagt bei dem System 300 immer auf 2 eingestellt sein und die Racknummer auf 0.
Gruss
sind Sie sicher, dass Sie mit der CPU verbunden sind oder ist es vielleicht so, dass Sie mit dem CP direkt kommunizieren.
Sie müssen als Slotnummer bei der Kommunikation die 2 eingestellt haben, damit der CP die Anfragen an die CPU weiterleitet. Wenn der CP auf dem Steckplatz 4 steckt (als Beispiel) und Sie diesen als Slotnummer angegeben haben, dann werden die Anfragen vom CP beantwortet.
Bitte kontrollieren Sie die Slotnummer, diese muss wie gesagt bei dem System 300 immer auf 2 eingestellt sein und die Racknummer auf 0.
Gruss
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
Hallo,
dann wären ein paar zusätzliche Infos notwendig.
- Welche Version des Simatic-Managers verwenden Sie?
- Welchen Verbindungsweg haben Sie im "PG/PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog selektiert.
- Wenn Sie die Bausteine übertragen, welche Fehlermeldung erscheint?
- Wenn Sie den Baugruppenzustand ausführen, wird dann die Bestellnummer der CPU oder des CP343 angezeigt?
Gruss
dann wären ein paar zusätzliche Infos notwendig.
- Welche Version des Simatic-Managers verwenden Sie?
- Welchen Verbindungsweg haben Sie im "PG/PC-Schnittstelle einstellen"-Dialog selektiert.
- Wenn Sie die Bausteine übertragen, welche Fehlermeldung erscheint?
- Wenn Sie den Baugruppenzustand ausführen, wird dann die Bestellnummer der CPU oder des CP343 angezeigt?
Gruss
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
OK
Ich nutze:
Version: V5.5
Verbindungstyp: S7Online --> TCP/IP--> VMware PCNet Adapter
Ich bekomme keine Fehler meldung bei überspielen.
WEnn ich überspielen will sagt er das ein OB1 vorhanden ist und ob er überschrieben werden soll. Aber wieder öffnen aus der SPS kann ich nicht.
Im Baugruppenzustand wird aber nut die Bestellnummer meiner CP3431-IT angezeigt
MfG
Ich nutze:
Version: V5.5
Verbindungstyp: S7Online --> TCP/IP--> VMware PCNet Adapter
Ich bekomme keine Fehler meldung bei überspielen.
WEnn ich überspielen will sagt er das ein OB1 vorhanden ist und ob er überschrieben werden soll. Aber wieder öffnen aus der SPS kann ich nicht.
Im Baugruppenzustand wird aber nut die Bestellnummer meiner CP3431-IT angezeigt
MfG
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg
Hallo,
Sie sollten folgendermaßen vorgehen.
- Öffnen Sie im Simatic-Manager Ihr Projekt mit der CPU und dem CP343.
- Die PG/PC-Schnittstelle lassen Sie auf TCP/IP eingestellt.
- Wählen Sie den Menüpunkt "Ansicht->Online".
- Nach einigen Sekunden müsste im Fenster die CPU und der CP als Symbol vorhanden sein.
- Über einen Doppelklick auf das Symbol der CPU kommen Sie auf "S7-Programm" und weiterere Doppelklicks zeigen das Symbol "Bausteine" und danach die einzelnen Bausteine in der CPU.
Nun können Sie per Drag and Drop vom Offline-Projekt aus die Bausteine in das Online-Fenster ziehen. Diese werden dann in die CPU übertragen.
Ein Doppelklick auf einem Bausteine öffnet diesen und Sie können den Bausteinstatus betrachten.
Gruss
Sie sollten folgendermaßen vorgehen.
- Öffnen Sie im Simatic-Manager Ihr Projekt mit der CPU und dem CP343.
- Die PG/PC-Schnittstelle lassen Sie auf TCP/IP eingestellt.
- Wählen Sie den Menüpunkt "Ansicht->Online".
- Nach einigen Sekunden müsste im Fenster die CPU und der CP als Symbol vorhanden sein.
- Über einen Doppelklick auf das Symbol der CPU kommen Sie auf "S7-Programm" und weiterere Doppelklicks zeigen das Symbol "Bausteine" und danach die einzelnen Bausteine in der CPU.
Nun können Sie per Drag and Drop vom Offline-Projekt aus die Bausteine in das Online-Fenster ziehen. Diese werden dann in die CPU übertragen.
Ein Doppelklick auf einem Bausteine öffnet diesen und Sie können den Bausteinstatus betrachten.
Gruss
-
- SPSTreff-Fortgeschrittener User
- Beiträge: 18
- Registriert: 14 Sep 2011, 15:17
- Wohnort: Wolfsburg