Systemfehler 33:511

Beitrag von Monchichi »

Hallo,

ich habe folgendes Problem das ich mein ITS PLC MHJ über den WinPLC-Engine mit meiner Simatic Software koppeln möchte habe auch alle Schritte die im Anwedungsbuch standen befolgt und doppelt überprüft die Kommunikation zwischen dem TIS PLC und der WinPLC-Engin funktioniert auch jedoch jedesmal wenn ich die Siemens Software einbinden will macht er mir immer den Systemfehler 33:511 und ich komme einfach nicht weiter.

Vllt kann mir ja jemand von euch helfen dem das Problem bekannt ist und einen Tipp hat wie ich dieses Problem beheben kann

MFG

Monchichi

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 674
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

es könnte sein, dass der Port 102 vom Simatic-Manager belegt wurde.
Wenn Sie sicher sind, dass die IP-Daten korrekt sind, dann sollten Sie versuchen die Portadresse von 102 auf 7777 zu ändern.
Diese Änderung müssen Sie sowohl in der WinPLC-Engine (Dialog "Einstellungen der Software-SPS") und den Eigenschaften des Treibers WinPLC-Engine im Dialog "PG/PC-Schnittstelle einstellen" des Simatic-Managers vornehmen.

Gruss