ITS PLC Sortierung

Alles zur Software WinSPS-S7 bzw. WinPLC7

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
Benutzeravatar
MAC
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 267
Registriert: 13 Jul 2010, 09:48
Wohnort: Niederkassel

ITS PLC Sortierung

Beitrag von MAC »

Hallo,

ich habe ein Problem bei dem Programm ITS PLC-Sortierung, wenn ich über die AG-Maske zB. die Starttaste drücke läuft das Zuführungsband an, aber in der Simulation-Sortierung kann ich die Tasten drücken und es tut sich nichts, dieses wird in der AG-Maske auch nicht Angezeigt.


Gruß
mac

Benutzeravatar
MAC
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 267
Registriert: 13 Jul 2010, 09:48
Wohnort: Niederkassel

ITS PLC Sortierung

Beitrag von MAC »

Hallo,
in der Zugehörigkeitsliste von ITS PLC der Eingänge/Ausgänge ist angegeben z.B
Sensor0 E10.0
Bei dieser Angabe tat sich nichts,
dann habe ich
Sensor0 E0.0
usw.
angegeben und damit Funktioniert es.
Ist die Zulassungsliste falsch?


Mfg
mac

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Beitrag von mhj »

Hallo,

alle Anlagen arbeiten mit EB0,EB1 und AB0,AB1

Eventuell haben Sie in der Anleitung "I0.0" gelesen
und das mit "10.0" verwechselt.

"I" steht für "Input"

Benutzeravatar
MAC
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 267
Registriert: 13 Jul 2010, 09:48
Wohnort: Niederkassel

ITS PLC Sortierung

Beitrag von MAC »

Hallo,
ja das stimmt, ich habe dieses als 10.0 gelesen.
Danke für die Antwort.


Gruß
mac

Antworten