Flankenauswertung
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Flankenauswertung
Hallo,
ich habe eine Frage zu dieser Beschaltung
U E1.0
FP Hilfsbit
S Merker Pos. Flanke
wenn E 1.0 wieder abfällt, müsste doch der gesetzte Merker Pos. Flanke noch
gesetzt bleiben, bis er wieder zurück gesetzt wird oder ?
Gruß
mac
ich habe eine Frage zu dieser Beschaltung
U E1.0
FP Hilfsbit
S Merker Pos. Flanke
wenn E 1.0 wieder abfällt, müsste doch der gesetzte Merker Pos. Flanke noch
gesetzt bleiben, bis er wieder zurück gesetzt wird oder ?
Gruß
mac
Flankenauswertung
Hallo,
und wenn ich an statt S ein = Zeichen einsetze, verhält die Beschaltung sich dann genauso ?
Gruß
mac
und wenn ich an statt S ein = Zeichen einsetze, verhält die Beschaltung sich dann genauso ?
Gruß
mac
Hallo,
bei den folgenden Zeilen
U E1.0
FP Hilfsbit
S Merker Pos. Flanke
wird der Merker "Merker Pos. Flanke " beim Auftreten einer pos. Flanke gesetzt und bleibt auf dem Status 1 bis er wieder rückgesetzt wird. Wenn dies nicht so ist, dann wird der Merker an einer anderen Stelle des SPS-Programms ebenfalls schreibend beeinflußt (z.B. über "="-Operation).
Bei den folgenden Zeilen
U E1.0
FP Hilfsbit
= Merker Pos. Flanke
wird der Merker "Merker Pos. Flanke " beim Auftreten einer pos. Flanke gesetzt und bleibt für einen Zyklus auf dem Status 1. Dabei wird angenommen, dass der Merker sonst an keiner Stelle des SPS-Programms schreibend beeinflußt wird und die Zeilen im nächsten Zyklus ebenfalls bearbeitet werden.
Im Querverweis von WinSPS-S7 ist eine Diagnosefunktion eingebaut, bei der unter anderem doppelte Schreibzugriffe als Warnung angezeigt wird. Diese Funktion kann über den Menüpunkt "Anzeige->Querverweisliste" aufgerufen werden. Auf dem erscheinenden Dialog sind dabei die zu Untersuchenden Operanden (z.B. Alle) und die Bausteine in denen gesucht werden soll (z.B. Alle) zu selektieren. Des Weiteren muss die Option "Diagnose" selektiert sein. Dann wird beim Ermitteln nach solchen Warnungen gescannt und diese werden im Fenster "Querverweisliste" angezeigt.
Gruss
bei den folgenden Zeilen
U E1.0
FP Hilfsbit
S Merker Pos. Flanke
wird der Merker "Merker Pos. Flanke " beim Auftreten einer pos. Flanke gesetzt und bleibt auf dem Status 1 bis er wieder rückgesetzt wird. Wenn dies nicht so ist, dann wird der Merker an einer anderen Stelle des SPS-Programms ebenfalls schreibend beeinflußt (z.B. über "="-Operation).
Bei den folgenden Zeilen
U E1.0
FP Hilfsbit
= Merker Pos. Flanke
wird der Merker "Merker Pos. Flanke " beim Auftreten einer pos. Flanke gesetzt und bleibt für einen Zyklus auf dem Status 1. Dabei wird angenommen, dass der Merker sonst an keiner Stelle des SPS-Programms schreibend beeinflußt wird und die Zeilen im nächsten Zyklus ebenfalls bearbeitet werden.
Im Querverweis von WinSPS-S7 ist eine Diagnosefunktion eingebaut, bei der unter anderem doppelte Schreibzugriffe als Warnung angezeigt wird. Diese Funktion kann über den Menüpunkt "Anzeige->Querverweisliste" aufgerufen werden. Auf dem erscheinenden Dialog sind dabei die zu Untersuchenden Operanden (z.B. Alle) und die Bausteine in denen gesucht werden soll (z.B. Alle) zu selektieren. Des Weiteren muss die Option "Diagnose" selektiert sein. Dann wird beim Ermitteln nach solchen Warnungen gescannt und diese werden im Fenster "Querverweisliste" angezeigt.
Gruss
Flankenauswertung
Hallo,
Danke für den Tipp mit dem Querverweisliste das kannte ich noch gar nicht.
Ja der Fehler lag daran, das ich MW10 und MW12 im Programm einprogrammiert habe und die haben dann M10.0 und M11.0 beeinflusst.
Gruß
mac
Danke für den Tipp mit dem Querverweisliste das kannte ich noch gar nicht.
Ja der Fehler lag daran, das ich MW10 und MW12 im Programm einprogrammiert habe und die haben dann M10.0 und M11.0 beeinflusst.
Gruß
mac