FUP Darstellung

Alles zur Software WinSPS-S7 bzw. WinPLC7

Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ

Antworten
mg_msr
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 15
Registriert: 26 Jul 2010, 17:47
Wohnort: Landkreis Harz

FUP Darstellung

Beitrag von mg_msr »

Hallo,

nachfolgendes Netzwerk muss in FUP dargestellt weden (Kundenwunsch). Allerdings bekomme ich das so nicht hin.

U "M0.3 Quittierung Störung"
R "DB12".StNr4
U(
UN "-34B1"
U T 100
L "DB51".Timer_1.Soll
SE "T1"
NOP 0
NOP 0
LC "T1"
T "DB51".Timer_1.Ist
U "T1"
)
S "DB12".StNr4
NOP 0


Manfred[/img]

Benutzeravatar
Matthias
SPSTreff-Profi User
Beiträge: 288
Registriert: 19 Jun 2010, 11:16
Wohnort: Bretten
Kontaktdaten:

Beitrag von Matthias »

Hallo,

so kann es es WinSPS-S7 in FUP Dargestellt werden:

Code: Alles auswählen

       U    "M0.3 Quittierung Störung"
       R    "DB12".StNr4
       NOP  0                            //Neu
       U    "DB12".StNr4                 //Neu
       U(
       UN   "-34B1"
       U    T       100
       L    "DB51".Timer_1.Soll
       SE   "T1"
       NOP  0
       NOP  0
       LC   "T1"
       T    "DB51".Timer_1.Ist
       U    "T1"
       )
       S    "DB12".StNr4
       NOP  0
       NOP  0                            //Neu



mg_msr
SPSTreff-Fortgeschrittener User
Beiträge: 15
Registriert: 26 Jul 2010, 17:47
Wohnort: Landkreis Harz

Beitrag von mg_msr »

Danke für die schnelle Hilfe.

Manfred

Antworten