Zähler
Moderatoren: Matthias, Weiss_MHJ
Zähler
Hallo,
ich habe vor einen Zähler als Stückzähler zu verwenden.Aber der Zählberreich geht ja nur von 0 bis 999.
Was mache ich denn wenn ich einen Berreich von 0 bis 1000 oder mehr brauche ?
z.B soll die Maschine bei einer Stückzahl von 2500 Stück stehen bleiben, oder sich Ausschalten.
Guß
mac
ich habe vor einen Zähler als Stückzähler zu verwenden.Aber der Zählberreich geht ja nur von 0 bis 999.
Was mache ich denn wenn ich einen Berreich von 0 bis 1000 oder mehr brauche ?
z.B soll die Maschine bei einer Stückzahl von 2500 Stück stehen bleiben, oder sich Ausschalten.
Guß
mac
Zähler
es geht hier um eine Wickelmaschine, wobei die Umdrehungen gezählt werden soll.
z.B soll auf einem Trafokern 1000 Umwicklungen Draht gelegt werden.
mit einer Geschwindigkeit von 1000 U/min.
Ist die SPS in der Lage diesen Impuls nach einer um Drehung zu erfassen ?
Den Zähler habe ich so Programmiert:
Netzwerk 1:
U E 0.0
FP M 10.0
SPBN NDS
L MW 20
+ 1
T MW 20
NDS: NOP 0
Netzwerk 2:
L MW 20
Netzwerk 3:
U E 0.1
SPBNB _003
L 0
T MW 20
_003 :NOP 0
Netzwerk 4:
L MW 20
L 10
==I
= M 0.0
Gruß
mac
z.B soll auf einem Trafokern 1000 Umwicklungen Draht gelegt werden.
mit einer Geschwindigkeit von 1000 U/min.
Ist die SPS in der Lage diesen Impuls nach einer um Drehung zu erfassen ?
Den Zähler habe ich so Programmiert:
Netzwerk 1:
U E 0.0
FP M 10.0
SPBN NDS
L MW 20
+ 1
T MW 20
NDS: NOP 0
Netzwerk 2:
L MW 20
Netzwerk 3:
U E 0.1
SPBNB _003
L 0
T MW 20
_003 :NOP 0
Netzwerk 4:
L MW 20
L 10
==I
= M 0.0
Gruß
mac
Hallo,
hier kommen die schnellen Zählereingänge der C-CPUs der Reihe S7-300 zum Einsatz.
Diese können Zählaufgaben bis max. 60 kHz (314C) erledigen.
Die Zähler werden über die Hardwarekonfiguration der CPU eingestellt und der Zählerstand z.B. über den SFB47 erfasst.
Oftmals lässt man beim Erreichen eines Vergleichswertes einen Prozessalarm generieren, d.h. es wird ein Alarm-OB bearbeitet.
In den Handbüchern zu den jeweiligen CPUs (von VIPA oder Siemens) können weitere Infos nachgelesen werden.
Link für VIPA 313SC:
http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdownloa ... _11-27.pdf
Gruss
hier kommen die schnellen Zählereingänge der C-CPUs der Reihe S7-300 zum Einsatz.
Diese können Zählaufgaben bis max. 60 kHz (314C) erledigen.
Die Zähler werden über die Hardwarekonfiguration der CPU eingestellt und der Zählerstand z.B. über den SFB47 erfasst.
Oftmals lässt man beim Erreichen eines Vergleichswertes einen Prozessalarm generieren, d.h. es wird ein Alarm-OB bearbeitet.
In den Handbüchern zu den jeweiligen CPUs (von VIPA oder Siemens) können weitere Infos nachgelesen werden.
Link für VIPA 313SC:
http://www.vipa.de/uploads/tx_sbdownloa ... _11-27.pdf
Gruss