Hallo in die Runde,
ich versteh folgendes Verhalten im WIN SPS nicht:
Ich setze ein RS Flip Flop mit einem Sensor. Nach der fallenden Flanke am S Eingang wird das RS aber unmittelbar wieder zurückgesetzt. Am Reset Eingang passiert aber nichts. Den kann ich durchgehend auf Null setzen ( nicht negiert ) aber trotzdem wird das Gatter zurückgesetzt, warum ist das so ?
Oder habe ich das Prinzip Setzen-Domninant nicht verstanden ?
Ich habe das Verhalten ohne irgendwelche anderen Netzwerke getestet, es wird also nicht "von aussen" beeinflusst....
ich versteh folgendes Verhalten im WIN SPS nicht:
Ich setze ein RS Flip Flop mit einem Sensor. Nach der fallenden Flanke am S Eingang wird das RS aber unmittelbar wieder zurückgesetzt. Am Reset Eingang passiert aber nichts. Den kann ich durchgehend auf Null setzen ( nicht negiert ) aber trotzdem wird das Gatter zurückgesetzt, warum ist das so ?
Oder habe ich das Prinzip Setzen-Domninant nicht verstanden ?
Ich habe das Verhalten ohne irgendwelche anderen Netzwerke getestet, es wird also nicht "von aussen" beeinflusst....
Hallo,
Sie beeinflussen einen Eingang über das RS-Glied. Das kann nicht funktionieren. Der Eingang wird ja beim Einlesen der Peripherie in das PAE wieder überschrieben. Soll heißen, der Status von Eingängen ist ja von den an ihnen angeschlossenen Sensoren abhängig.
Verwenden Sie für "Test" gleich den Ausgang "Schieber", dann wird das Verhalten so wie Sie es erwarten.
Gruss
Sie beeinflussen einen Eingang über das RS-Glied. Das kann nicht funktionieren. Der Eingang wird ja beim Einlesen der Peripherie in das PAE wieder überschrieben. Soll heißen, der Status von Eingängen ist ja von den an ihnen angeschlossenen Sensoren abhängig.
Verwenden Sie für "Test" gleich den Ausgang "Schieber", dann wird das Verhalten so wie Sie es erwarten.
Gruss
Hallo,
bitte schauen Sie genauer hin.
Das RS-Glied ist ein Eingang mit dem Symbol "Test".
Dessen Status weisen Sie dann dem Ausgang zu.
Der Status des Eingangs "Test" ist aber nicht von Bestand, denn dieser wird vom Betriebssystem der SPS überschrieben, sobald der Status des Eingangs an der Eingangsbaugruppe eingelesen wird. Aus diesem Grund ist ein Eingang als Speicher nicht geeignet.
Gruss
bitte schauen Sie genauer hin.
Das RS-Glied ist ein Eingang mit dem Symbol "Test".
Dessen Status weisen Sie dann dem Ausgang zu.
Der Status des Eingangs "Test" ist aber nicht von Bestand, denn dieser wird vom Betriebssystem der SPS überschrieben, sobald der Status des Eingangs an der Eingangsbaugruppe eingelesen wird. Aus diesem Grund ist ein Eingang als Speicher nicht geeignet.