TIA V12 FC84/FC85 FIFO-Baustein

STEP7 ist die Programmiersprache der SIMATIC S7-Steuerungen. Allgemeine Fragen.
Antworten
E-Ausbildung
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 16 Jun 2014, 08:37

TIA V12 FC84/FC85 FIFO-Baustein

Beitrag von E-Ausbildung »

Hallo,
Ich habe ein Problem mit dem FC84/85 (FIFO).
Ich habe es mit der Hilfe aufgebaut, doch die Daten werden nicht geschrieben.
Mache ich irgendwas beim Aufbau falsch ?

Bilder von meinem Programm befinden sich im Anhang.

mfG
E-Ausbildung
Sie haben keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

folgende Fragen:

- Wo befinden sich die Aufrufe der beiden FCs. Wenn nicht im OB1, wird der Baustein mit den Aufrufen selbst aufgerufen?

- Wurden die beiden Eingänge an den EN-Anschlüssen auf den Status 1 gelegt?

Gruss

E-Ausbildung
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 16 Jun 2014, 08:37

Beitrag von E-Ausbildung »

- Die Fcs werden im OB1 aufgerufen.

- Über SPS-Visu legen wir die Eingänge auf 1.

Benutzeravatar
Weiss_MHJ
Site Admin
Beiträge: 673
Registriert: 13 Apr 2010, 16:34
Kontaktdaten:

Beitrag von Weiss_MHJ »

Hallo,

der von Ihnen angelegte DB beginnt bei der Adresse 0.
Sie übergeben aber als Start-Adresse 10.

Bitte ändern Sie dies.

Gruss

E-Ausbildung
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 16 Jun 2014, 08:37

Beitrag von E-Ausbildung »

Hallo,

Danke nun hat es geklappt :)


mfg