OPC UA Codesys 3.5.17 - Factory IO

Beitrag von Papabaer »

Hallo,
Bei der Kopplung der Factory IO und Codesys über OPC Client DA/UA bekomme ich den Fehler:
"The secure channel has been closed: remote side closed Connection"

Das LOGIN für anonymous habe ich den Sicherheitsrichtlinien freigegeben und Controlwin neu gestartet.

Hab ich etwas Vergessen?

Danke

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Re: OPC UA Codesys 3.5.17 - Factory IO

Beitrag von mhj »

Hallo,

es könnte daran liegen, dass Sie eine alte Version von Factory I/O verwenden.
Verwenden Sie die neueste Version 2.5.0? (Stand 28.09.21).

Release notes:
https://docs.factoryio.com/release-notes/

Papabaer
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 28 Sep 2021, 13:27

Re: OPC UA Codesys 3.5.17 - Factory IO

Beitrag von Papabaer »

2.5.0 läuft aktuell

Benutzeravatar
mhj
Site Admin
Beiträge: 350
Registriert: 09 Jan 2010, 11:35
Kontaktdaten:

Re: OPC UA Codesys 3.5.17 - Factory IO

Beitrag von mhj »

Hallo,

dies kann durch verschiedene Probleme verursacht werden:

- Auf dem neuen CodeSys SP17 sind die Berechtigungen nicht richtig eingestellt.
- Die Standard-Portnummer des CodeSys OPC-Servers (4840) wird vom LDS (auf dem Benutzersystem installiert) oder von einem anderen OPC-UA-Server verwendet.
- Oder eine Firewall blockiert Factory I/O oder den OPC Server

Wenn Ihnen dies nicht weiterhilft, dann wenden Sie sich an den Support von Realgames. Email: support[at]realgames.pt

Papabaer
SPSTreff-User
Beiträge: 3
Registriert: 28 Sep 2021, 13:27

Re: OPC UA Codesys 3.5.17 - Factory IO

Beitrag von Papabaer »

Wie sind die Berechtigungen richtig einzustellen?

Antworten